Home Graitec Forum Forum Francais Melody Melody Portique Les Eurocodes sont les seules régles en vigueur en France et information sur l’EN1090 par le CTICM

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Thierry LAROCHE 1 year, 5 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #26958

    Thierry LAROCHE
    Participant

    Bonjour

    à la question suivante d’un client:
    “en marché privé il arrive encore couramment que les charpentiers utilise les CM66 en accord avec le bureau de contrôle (APAVE, SOCOTEC, VERITAS) et l’assureur du client.
    Or, l’EN-1090 fonctionne conjointement avec les Eurocodes, donc incompatible avec les CM66. Avez-vous eu des retours de charpentiers par rapport à cela ?”

    je préfère laisser Monsieur LECHAFFOTEC, directeur général adjoint du CTICM répondre dans ce forum:
    “En premier lieu, il convient de rappeler que les règles CM66 ne font plus partie des normes en vigueur : voir communiqué du GCNORBAT en pièce jointe.
    En second lieu, en l’état actuel des normes publiées, le complément français à l’EN 1090-2 (CN) mentionne dans son paragraphe 1.2 – Domaine d’application : « La présente norme s’applique également aux structures calculées selon les Règles CM 66 (et additif 80) et normes NF P 22-410, NF P 22-430, NF P 22-460 et NF P 22-470 pendant la période de coexistence des deux codes de calcul. »
    Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre CM66 et EN 1090-2.
    Par ailleurs, le DTU 32-1 en vigueur (et en cours de révision) fait très clairement et exclusivement référence à l’EN 1090-2 et à son complément national !”