Home Graitec Forum Forum Francais Melody Problèmes connus Toitures isolées avec retombées bardées

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  Thierry LAROCHE 1 year, 6 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
    Posts
  • #26946

    Thierry LAROCHE
    Participant

    Par exemple c’est le cas des auvents des stations-services ou des cuviers,

    Il faut traiter la partie bardée (partie supérieure des façades) sous laquelle le vent circule comme des murs isolés.
    donc actuellement sur Melody, il faut choisir “toiture isolée” et ajouter manuellement les efforts de vent sur la partie haute des poteaux

    #30120

    Thierry LAROCHE
    Participant

    le schéma ci-joint donne le principe des efforts de vent sur les retombées de bardage à générer manuellement pour chaque direction de vent.
    les Cpnet et les dimensions des zones sont donnés par le tableau 7.9 de l’EN1991-4

    Fichier joint: toitures isolées avec retombées bardées – efforts de vents.png