Home Graitec Forum Forum Francais Arche Problèmes connus ARCHE Poteau – Dispositions sismiques PS92 non conservées à la fermeture du fichier.

This topic contains 2 replies, has 1 voice, and was last updated by  Thibault FRETTE 3 years, 11 months ago.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
    Posts
  • #26568

    Bonjour,

    Un problème nous a récemment été signalé concernant les dispositions sismiques (PS92 ou EC8) dans ARCHE Poteau.

    La case Dispositions au séisme (menu Hypothèses – Ferraillage, onglet Transersal) vous permet de prendre en compte les dispositions sismiques (resserrement des cadres, diamètes mini, espacement entre barres…) lors du ferraillage du poteau.

    Cependant, dans la version 2013, lorsque vous fermez votre fichier et que vous l’ouvrez à nouveau, ces dispositions sismiques ne sont plus prises en compte alors que la case reste cochée.

    Il faut alors décocher et recocher la case.

    Le problème a pu être signalé à nos équipes de développement (Réf. 7837), pour une correction dans le Service Pack 1, dont la sortie est prévue pour septembre.

    Cordialement.

     

    #29766

    Bonjour,

    Un problème nous a récemment été signalé concernant les dispositions sismiques PS92 dans ARCHE Poteau.

    La case Dispositions au séisme (menu Hypothèses – Ferraillage, onglet Transersal) vous permet de prendre en compte les dispositions sismiques (resserrement des cadres, diamètes mini, espacement entre barres…) lors du ferraillage du poteau.

    Cependant, dans la version 2013, lorsque vous fermez votre fichier et que vous l’ouvrez à nouveau, ces dispositions sismiques ne sont plus prises en compte alors que la case reste cochée.

    Il faut alors décocher et recocher la case.

    Le problème a pu être signalé à nos équipes de développement (Réf. 7837), pour une correction dans le Service Pack 1, dont la sortie est prévue pour septembre.

    Cordialement.

    Ps : Contrairement à ce que nous indiquions dans notre post initial, le problème concerne uniquement le réglèment PS92. Pas l’Eurocode 8.

    #29781

    Bonjour,

    Le Service Pack 1 d’OMD 2013 est disponible en téléchargement depuis cet après-midi et il corrige jsutement ce problème.