    Bonjour,

    Cela fait plusieurs fois que arche semelle 2016 m’indique comme message d’erreur: “Attention : Charge fortement excentrée (e,-x>A/3). Des précautions spéciales doivent être prises (§9.5(2) de la NF P94-261)” et “Excentrement de la charge non satisfait a l’ELU (NF P94-261)”.
    Mais ma charge verticale est centrée et je n’ai pas de moment que des effort horizontaux. Quel est cet excentrement? comment s’en affranchir?

    Cordialement

    #30145

    Malorie
    Malorie
    2
    2
    2016-05-23T14:19:00Z
    2016-05-23T14:19:00Z
    1
    30
    165
    Microsoft
    1
    1
    194
    12.00

    false

    21

    false
    false
    false

    FR
    X-NONE
    X-NONE

    MicrosoftInternetExplorer4

    /* Style Definitions */
    table.MsoNormalTable
    {mso-style-name:”Tableau Normal”;
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    mso-style-noshow:yes;
    mso-style-priority:99;
    mso-style-qformat:yes;
    mso-style-parent:””;
    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
    mso-para-margin-top:0cm;
    mso-para-margin-right:0cm;
    mso-para-margin-bottom:10.0pt;
    mso-para-margin-left:0cm;
    line-height:115%;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:11.0pt;
    font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
    mso-ascii-font-family:Calibri;
    mso-ascii-theme-font:minor-latin;
    mso-hansi-font-family:Calibri;
    mso-hansi-theme-font:minor-latin;
    mso-fareast-language:EN-US;}

    Bonjour,

     

    Un effort horizontal génère un moment, d’où une excentricité.

    La seule solution est d’augmenter les dimensions (largeur et
    longueur) de la semelle.

     

    Cordialement,

     

    L’équipe technique.

     

    #30219

    Bonjour,

    Pourquoi le message d’erreur “Excentrement de la charge non satisfait a l’ELU (NF P94-261)” apparaît sur des semelles lorsque l’on rajoute du gros béton alors que sans elles fonctionnaient?

    Cordialement

    #30220

    Bonjour Monsieur,
    La vérification se fait tout simplement au niveau de la base du gros béton.
    Cordialement,
    L’équipe technique